防静电地板_全钢防静电地板厂家_2024年沈飞防静电地板价格表-深圳森美地板
您的位置: 防静电地板 > 产品解答

产品解答

联系我们

防静电地板_全钢防静电地板厂家_2024年沈飞防静电地板价格表-深圳森美地板

邮 箱:1740313439@qq.com
手 机:13620206722
电 话:13620206722
地 址:深圳市龙岗区布吉中兴路11号百盛大厦B区7楼

高架地板对于数据中心该如何布局

发布时间:2020-02-12 17:58:12人气:

 【导读】关于数据中心选择和使用的高架地板有许多事情需要思考,你决定使用高架地板时,大多数时候是你自己布局和维护,下面的步骤有助于帮助你确定投资。
  关于数据中心选择和使用的高架地板有许多事情需要思考,你决定使用高架地板时,大多数时候是你自己布局和维护,下面的步骤有助于帮助你确定投资。

  高架地板布局
  假如你不能访问高架地板下的电气、机械和其它基础设备,那高架地板就没有铺好,因此让机架和机柜与地板线对齐很重要。
  任何堆叠的当地地板都是不能被移除的,假如它下面恰好有重要的设备就很不好,但这种情况还是很少的,美国国家电气标准需求电气电源插座和保护盒要暴露在外以便运用,最佳做法是电缆桥和冷却水管道也大概能够看到,因为在查看电缆、阀门或修复走漏问题时,你不想移动装满服务器、交换机、磁盘存储和其它IT设备的机柜。
一致的机柜或机架一般与地板切割线后边缘对齐,假如是24或48英寸深的机柜,能够与美国标准的24平方英寸的地板对齐,公制机柜一般合适600平方毫米的地板,但是,当运用36或42英寸深的机柜时,地板线与机柜后方对齐可认为前装设备提供更多的空间,因为许多现代服务器和交换机很深很重,留有一定回旋余地不只有用,而且对服务器托举设备来说是必需的(如导轨)。
      另一方面,48英寸深的机柜变得越来越盛行,因为设备尺度和电缆卷的大小也在不断增加,它们是为非常深的硬件设计的,需要更多前端空间,最佳的做法是建立三块地板(或6英尺)宽的冷通道,为更多的气流提供空间进行制冷,你也能够运用图2所示的两种布局,但那样做每38英尺只能节省2英尺,因此没必要那么做,除非你的数据中心非常大。
  地板布局最重要的一个方面是确定其在房间地板网格的最佳位置,数据中心设计师一般会在施工图纸上以某些固定点为参照物标出高架地板起点,如中心线,但这可能不是最有效利用空间的设计,相反,以地板网格为基础计划机柜深度和过道宽度更具实践意义,在网格上布置设备,然后调整全部布局和地板网格,实现最佳的过道距离,你甚至有可能为房间多腾出装置一排机柜的空间。
  对于机柜、电缆桥架、照明、空谐和管道、电力母线槽或电线管道都在一间屋子来说,无论是从高架地板起点还是高架地板网格的尺度来说,这都是非常重要的,高架地板网格大概事先规定好(在建筑行业被称为场地条件),避免实践建设时的尺度发生偏差,才不会造成相关组件错位,例如,假如墙体移动几英寸,房间内所有的东西都要跟随其移动才干保持对齐。

13620206722