很多客户在购买了地板之后,阅读该地板的检测报道,但是在其中很多数值都只是表面的略懂,对于地板的机械性能的几个承载概念都不清楚,下面森美地板就跟大家说说地板的几种载荷,有不了解的朋友们,可以跟帖回复,大家一起交流。
防静电地板常见的载荷分为三种,极限几种载荷,均布载荷,滚动载荷。
1、极限集中载荷
测试方法:
地板按实际使用情况安装,附近支承式活动地板要确保地板四边安装在横梁上;四角地承式活动地板要确保地板四角安装于支撑上,并调节支撑使地板板面水平,确保四个支撑柱同时受力。将压力传感器与橡皮垫板安放在地板中央,压力传感器和橡皮垫板的直径为50mm。增加压力直到地板破坏为止。此时的荷载为地板的极限集中荷载。
2、均布载荷
按下列公式将地板的集中荷载及限破坏值换算成地板的均布荷载极限破坏值。
q =aP
q ----地板的均布荷载极限破坏值;
P ----地板的集中荷载极限破坏值;
a ----地板强度形状系数,依地板形状不同一般取2~3。
将地板的均布荷载极限破坏值除以地板的安全度K,即为地板的均布荷载允许使用值。
[q]=q/K
[q]----地板均布荷载允许使用值;
[k]----地板安全度,根据基板不同取值如下:
金属基板 (塑性材料) 1.5;金属基板 (脆性材料) 2.0;塑料基板 (含塑料胶合水) 2.0;木质基板8。
3、滚动载荷 以前机房标准采用,现在已经不常用了。
极限集中载荷是一个有严格测量规范和科观测数值的测试量,是机房地板机械性能中最能反映地板质量的数值。 均布载荷用于估算在地板上可以放置的设备重量,是一个实用的数值,所以在购买地板的时候,一定要按照自己的需求去购买所能达到自己要求的载荷的地板,购买前可向业务员咨询清楚,避免一些没必要的麻烦。