随着技术的发展,防静电地板的施工工艺、做法也有所提高,下面由小编给大家讲解下最新的防静电地板的施工方案:
防静电地板工程施工方法提要:安装支柱:按支柱顶面标高,纵横方向拉水平通线,调整支柱顶面标高,用水平尺校准支柱托板,锁紧顶面活动部分。
防静电地板工程施工方法
1 工艺流程:
施工准备--检验材料质量--技术交底--基层处理--找中套方、分格弹线--安装制作--铺防静电地板
2 操作要点
2.1 弹线:按设计要求,在基层上弹出支柱(架)定位方格十字线,测量底座水平标高,在墙面四周弹好水平线。
2.2 在十字线交点固定底座。
2.3 安装支柱:按支柱顶面标高,纵横方向拉水平通线,调整支柱顶面标高,用水平尺校准支柱托板,锁紧顶面活动部分。
2.4 安装桁条(龙骨)支柱顶面调平后,弹安装桁条线,从中央开始安装桁条。安装完毕,测量桁条水平度、方正度,各种管线就位。
2.5 安装活动地板:在桁条上,按面板尺寸弹出分格线,按线安装面板,调整好尺寸,使之顺直,缝隙均匀。面板与墙缝隙用泡沫塑料条填实,活动地板安装表面要平稳,不起翘,通风孔板块就位准确。
3 安装活动地板注意事项
3.1 一般活动地板表面可打蜡;而抗静电地板(计算机房、电动机房等)切忌打蜡。
3.2 地板上放置重物处,其地板下部应加设支架。
3.3 金属活动地板要有接地线,以防静电积聚和触电。
3.4 防静电地板上皮应尽量与走廊地面保持一致,以利设备的进出。
3.5 防静电地板下有管道设备时,应先铺设管道设备,再安装活动地板。
4 常见工程质量问题及其防治
4.1 相邻两块高低不平
面板薄厚不一致;可调支柱钢头不平。
严格选料,剔除不合格面板、钢头;同一房间选用厚度相同的板块。
4.2 板面不实,行走时有响声
可调支柱顶面标高不一致,桁条不平。
桁条安装后,应测量其上表面同一水平度和平整度,使之在同一标高。
4.3 错缝
1)面板尺寸不标准,直角度差;
2)板条受潮,含水率过高;
3)企口榫太松。
1)同一房间应选用尺寸相同的面板;
2)地板条的含水率一般不大于12%;
3)安装最后一块地板条时,可将其刨成略有斜度,以小头插入并楔紧。
4.4 铺贴房间面层出现大小头
1)房间本身平面尺寸不方正;
2)受铺放面板缝隙影响。
1)作内墙抹灰时,房间的纵横净尺寸应调整一致;
2)铺面板时,严格按施工弹线控制,缝隙应一致。
以上是2018年最新的防静电地板施工方案,图文并茂版《防静电地板施工工艺、做法》。(点击可看)