防静电地板施工工艺以及安装方法图片

发布时间:2021-10-29 14:07:55人气:

森美专业防静电地板厂家

一、施工工具

红外线水平议、水平尺、螺丝刀、小型电钻、切割机、钢卷尺、铆钉枪、画线笔、橡皮锤、吸盘器、扳手、扫帚等。

二、施工工艺:

基层清理 弹线、找平 端部辅助支架安装 安装支柱架 安装搁栅   找平、调平 活动地板安装 收边条安装。

详细流程:

1 首先清理地面。

防静电地板施工工艺

2 观察房间的布局,安装好红外线水平扫描仪,在四周的墙面上打好半腰水平,然后找出房间的最低点和最高点,计算地面到板面的平均值(此平均值等于甲方要求的安装高度),计算并调节好支架高度。

防静电地板施工工艺2

3 选一个墙角作为出发点,在墙面上找好水平,按照墙面水平需要高度,距墙面595mm处拴两条平行墙面的腊线,此腊线不易断裂和延伸,两条必须垂直分布。

防静电地板施工工艺3

4 平行线拉好后,拧好四付支架。确定高度,铺好第一块板,一定要拧紧横梁与支架的固定螺丝,然后用水平尺调平板,最后锁紧支架上的螺母。

防静电地板施工工艺4

5 第一块调水平后,按腊线方向垂直铺设好两排地板。注:板与板之间必须黑色胶边对齐,对直。

防静电地板施工工艺5

6 垂直二排地板铺完后,认准一个方向,(不能再垂直铺设)须一排接一排平行铺设,直至最后一排。注:四周都须留下一排到最后收尾切割铺设,铺设途中,板面不得任意踩动,以免影响平整度。

7 铺完最后一排后,应先固定四周墙角的角铁,再切割四周的地板。注:角铁的水平须跟已安装好的地板水平一致,角铁的背面须有支撑物(木方支撑或三角铁支撑)。

防静电地板施工工艺6

8 固定角铁后,精量需切割的小块地板面积,然后切割地板铺设,如需安装地插座,则用切割机按实际尺寸开孔。

防静电地板施工工艺7

9 防静电地板收边,在墙边或门框、柱子处,视实际尺寸以电锯切割主板,或安装适当的收边零件。封门用不锈钢或角铝(直角型)以玻璃胶粘合或拉钉紧固。

防静电地板施工工艺8

10 地板铺完后,须及时检查,调整好不平之处,最后墙角边用玻璃胶填充切割时留下的空隙。

11 若施工场地位于日夜温差大环境(如高海拔、温带或寒带地区)时,则所有的收边处,都应预留约3 mm空隙以适应热涨冷缩。

验收:

当防静电活动地板全部铺设完成以后,要求对整个工程进行全面细致的检查,对不完善的地方进行改进。

1 活动地板安装完后行走必须无声响,无摆动,牢固性好;

2 表面清洁,图案清淅,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,板块无裂纹、掉角、起泡和缺边等现象;

3 各种面层邻接处镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范规定,边角整齐、光滑。

   防静电地板

 

各种收边的做法,如下图:

 防静电地板收边

 

 